Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка противопожарных клапанов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Студент2021
Добрый день. Нуждаюсь в совете по установке противопожарных клапанов.
ПК- противопожарный клапан.
В4- категория помещения.
3 клапан со стороны ВВК не нужен , правильно ?
Студент2021
Если правильно понял, клапан на стороне ВВК не нужен, достаточно транзитный воздуховод от ПВК до ВВК заизолировать огнезащитой.
В СП 7.13130.2013 пункт 6.18 Г , клапана необходим.
А в пункте 6.22 Допускается не устанавливать, так как транзитный воздуховод расположен не в шахте с другими воздуховодами.
Студент2021
День добрый. Ни кто не сможет подсказать ?
AGAG
что такое ввк?
что такое пвк?
как проложен стояк на 3 этаже?
что еще есть в пвк и ввк?
))) это для начала
helx
ПВК и ВВК это приточная/вытяжная вент. камера?
Студент2021
Цитата(AGAG @ 31.8.2023, 10:46) *
что такое ввк?
что такое пвк?
как проложен стояк на 3 этаже?
что еще есть в пвк и ввк?
))) это для начала


ВВК вытяжная вентиляционная камера
ПВК- приточная вент. камера.
Стояк расположен транзитом
В ПВК и ВВК приточные и втяжные установки.
AGAG
транзитом? с врезкой?

я бы оставил только поэтажные клапана, если венткамеры дополнительно не обслуживают ничего страшного (более высокие категории или противодымное оборудование)